   有個問題提出來大家一起討論:
    一個水泵抽真空過程,真空值是一個附件的圖形上的變化過程。解釋一下圖片內容:一段時間內,真空值是緩慢上升的,然后到達一個值(設定為A)后,圍著這個值上下振蕩5到6次就說明抽真空完成了 。問題是,有沒有一個算法來判斷抽真空完成的這個點?  我們以前的采用的方法是先記錄那個穩定值A(chǔ),讓后判斷超過A的次數到6次就說明抽真空完成了。

大家看還有其他方法來判斷嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 11:30
引用
問題是,有沒有一個算法來判斷抽真空完成的這個點?  我們以前的采用的方法是先記錄那個穩定值A(chǔ)


您的這個“A”是不斷變化的?  
那么您們對于這個穩定值“先記錄”是什么意思?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 17:54

我認為該值應為工藝設定,而不是這樣記錄一個穩定值就OK。
另外既然每次都要人工記錄這個穩定值,能否總結出該值的規律?通過規律反推出公式!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-20 15:01
引用
引用第12樓cumtjmw于2009-06-20 09:09發表的  :

現場由于每臺水泵的密封性和射流管路的密封性的影響,使每臺水泵的穩定值都不一樣,我們現在需要的不單單是簡單判斷出穩定值,而是要找到什么時候真空完成點?



既然每臺水泵的穩定值都不一樣,那么到底怎么樣才算是真空完成了?
一臺穩定在10Pa,一臺穩定在100Pa,一臺穩定在1000Pa,那么只要它穩定了就是OK了?

還是我還是沒有理解您的意思?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-20 21:40
要是我來做,就直接過了-0.06MPA這個點就算抽真空完成了。
要不就是您的工藝過程跟我想象的不一樣~