yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-19 14:01

各位大俠,下面是一個三菱變頻器的通訊協議格式,(在附件中),我的疑問是其中的命令代碼是什么東西,應該怎么寫,還有我有一段程序它把命令代碼那幾個是這樣設置的:
MOVP H45 D203
MOVP H44 D204
H45跟H44轉換成ASCII碼后對應的控制字符分別是“E“和“D”,我就是不明白“ED”是什么命令代碼???為什么要這樣設置呢???
謝謝!~~~~
[ 此帖被yefengchen在2009-06-20 09:50重新編輯 ]
描述:三菱變頻器通訊協議格式
附件: 三菱變頻器通訊協議格式.rar (23 K) 下載次數:481
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 14:30
大哥  你被16進制給誤導了,

A轉換ACS碼 后是41 不是40哦 所以44 45 就是D E    46才是F



ED 你也該知道是什么意思吧  寫入頻率.....
[ 此帖被月澤在2009-06-19 14:52重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-12-04
    查看月澤的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-20 18:19
    我只是記的 ED  對變頻器操作 無非就是  控制啟停 正反轉 寫頻率  監視 讀參數...

    我以前也不知道去那找,呵呵  師傅教我的...才知道去那里找

    根據樓上的斑主,我下了個FR-E700的PDF看看 就在第4章 參數里面有205頁




    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com