ewinsun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ewinsun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-22 09:34
變頻器的安裝和使用注意問題
安裝外圍設備問題:
在安裝變頻器時首先要了解變頻器的使用場合,根據現場的需要設置不同的外圍設備。這里變頻器的主要外圍設備有:空氣斷路器、電磁接觸器、交流電抗器、制動電阻、直流電抗器、輸出交流電抗器,無線噪聲濾波器等等。
1.空氣斷路器是一種不僅能正常接觸和斷開電路,并能在過電流、逆電流、短路和失(欠)電壓等非正常情況下動作的自動電器。其主要作用是保護交、直流電路內的電氣設備,也可以不頻繁地操作電路。在這里用來迅速切斷變頻器,防止變頻器及其線路故障導致電源故障。
2.交流電抗器又叫AC電抗器、電源協調用的交流電抗器。其主要功能是防止電源電網的諧波干擾。
3.交流接觸器簡稱接觸器。它是用來頻繁遠距離接通和分?jǐn)嘟恢绷麟娐,或大電容控制電路的自?dòng)電器。這里主要用于變頻器出現故障時,自動切斷主電源并防止掉電及故障后再起動。
4.無線電噪聲濾波器又叫電源濾波器,其主要作用是為了抑制從金屬管線上傳導無線電信號到設備中,或者抑制干擾信號從干擾源設備通過電源傳導。在變頻器中的作用是抑制干擾信號從變頻器通過電源線傳導到電源或電動機。
5.直流電抗器主要是為了抑制變頻器產生的高次諧波,它的作用效果比交流電抗器更好。
6.輸出交流電抗器又叫輸出側抗干擾濾波器,它是為了抑制變頻器產生的高頻干擾濾波影響電源側的濾波器。
7.過濾罩主要是防止粉塵進入變頻器。
變頻器安裝的步驟如下:
一、貨物核查 二、對主回路進行安裝前的絕緣測試 三、對控制回路進行安裝前的絕緣實驗 四、變頻器安裝對周圍環境的要求。
(1)    環境溫度:一般適用在-10℃-40℃、濕變在底?0%的環境工作中。環境溫度若高于40℃時候,每升高1℃,變頻器應降額5%使用。
(2)    安裝現場的普通要求:1)無腐蝕、無易燃易爆氣體、液體 2)無灰塵、漂浮性的纖維及金屬顆粒。3)所安裝場所的基礎、墻壁應堅固無損傷、無震動 4)要避免陽光直射 5)無電磁干擾
(3)    變頻器的安裝空間及通風:變頻器內部裝有冷卻風扇以強制風冷,為了使冷卻循環效果良好,所以必須將變頻器垂直安裝。將多臺變頻器安裝在同一 裝置或控制箱里時,為減少相互熱影響,建議要橫向并列安裝。
(4)    變頻器蓋板的拆卸:在安裝中,需要對變頻器進行測試、檢查、接線等,這就需要對其蓋板進行拆卸。要注意不同變頻器的特點,根據他們的特點來安裝。
(5)    變頻器的接線:1)接線是否有誤 2)電線的線屑,尤其是金屬屑、短斷頭及其螺桿、螺母是否掉落在變頻器內部 3)螺桿是否擰緊,電線是否有松動 4)端子接線的裸露部分是否與別的端子帶電部分相碰,是否觸及了變頻器外殼。
(6)    控制回路接線的注意事項:1)控制回路與主回路的接線,以及與其他動力線、電力線應分開走線,并保持一定距離。2)變頻器控制回路中的繼電器觸點端子引線,與其他控制回路端子的連線要分開走線,以免觸點閉合或斷開時造成干擾信號。3)為了防止噪聲等信號引起的干擾,使變頻器產生誤動作,控制回路采用屏蔽線。
(7)    對變頻其的特殊安裝。
變頻器使用的時候注意問題:
1)    物理的使用環境注意事項
產品的工作溫度一般要求在0~50℃,但為了保證工作安全、可靠、使用時應考慮留有裕度,最好控制載40℃以下。絕對不允許把 發熱元件或發熱元件緊靠變頻器的底部安裝。  
2)    電氣環節要注意事項
1.    防止電磁干擾
2.    防止輸入端過電壓
3)    參數設置注意事項
在使用變頻器之前,將變頻器輸出電壓設為380V,基底頻率設為50HZ;對驅動泵類和風機負載最高頻率和上限頻率設置為50HZ,下限頻率15~20HZ;加減速根據電機的容量和負載量確定。
4)    接線過程中的注意事項
在安裝、測試、維修過程中,常需要進行端子接線。切記不要將電源線接到變頻器的輸出端子上;也不要將變頻器輸出端子排上的“N”端子誤認為電源中性線端子?刂苹芈方泳應與主回路接線盡量遠離。
5)    變頻器的接地和防雷
變頻器的正確接地是提高控制系統靈敏度、抑制噪聲能力的重要手段,變頻器接地端子E(G)接地電阻越小越好,接地導線截面應不小于2平方毫米。長度應控制在20米。在雷電活躍地區,如果電源是架空進線,應在進線處裝設變頻專用避雷器,或按規范要求在離變頻器20米的遠處預埋鋼管保護接地。
6)    變頻器運行的注意事項
試運轉時,最好先不帶負載先運行一次,然后帶輕載運行,最后再帶載運行。變頻器的運行與停止操作不要采用通斷變頻器電源的方式。
[ 此帖被sjm213在2009-06-24 14:14重新編輯 ]