jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-11-01
查看jackal的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-24 08:10
硬體配置 Q02(H) PLC 使用QJ71C24模塊與 FX3U PLC 編程PORT 用RS422通訊如何通訊?





 

 
[ 此帖被jackal在2009-06-24 15:36重新編輯 ]
huazihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 239 點
下載積分: 397 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2023-07-10
查看huazihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-24 09:17
硬體配置 Q02(H) PLC 使用QJ71C42模塊與 FX3U PLC 編程PORT 用RS422通訊如何通訊?
沒有QJ71C42模塊吧,應該是QJ71C24N(232通道一個,422/485通道一個)2通道的傳輸速率有限制,422/485通道是轉換用的,由程序里面指定,F(xiàn)X3UPLC要加FX3U-422-BD,具體通訊協議看看三菱通訊手冊吧,這樣做有點復雜,不太用這樣的方式做
以上僅個人觀點。