樓主  發表于: 2009-06-27 11:24
我看到松下伺服的說明書上4、6腳接受的是負脈沖,而臺達的PLC按習慣的接線法的話發送的是正脈沖,知道的朋友可以告訴我下該怎么接線嗎?謝謝了
oyiwiw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 555 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-28 22:52
       哈哈!我們這里經常用松下伺服,只要把臺達PLC的Y0.Y1的com端接24V電源的負極上。這樣臺達PLCR的Y0.Y1輸出就為低電平了。以前的老方法接線是y0.como.y1.com1分別接在松下I/O插頭上50腳3.4.5.6腳,不過這種接法要在y0.y1上外接2k 左右的電阻,不過現在改接在1.2.5.6腳上了,這樣就不用外接電阻了,因?.2有內置2.2K的電阻。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚