zbin06
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zbin06的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-27 11:48
我現在用一臺FX2N和兩臺4DA-TC的溫度模塊做了一個開關量的溫度控制,但是現在出現了這樣一個問題,當溫度在上升時沒有問題,等到了保溫時或者保溫一段時間過后就會出現所測的幾個點的溫度嚴重不平衡,多的幾個點測得的溫度相差150度,我用的是多點測溫單點控制,請問各位師傅這和程序有關嗎,或者是問題出在哪呢,這里先謝謝了
hnkuaileniwo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hnkuaileniwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-28 20:07
用的幾根感溫線啊,是不是有接觸不良的吧,沒有把停止或保溫的信號送到 PLC。導致一直加熱