dlke2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlke2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-27 13:14
   剛買了個FX2N-48MR-001,和SC-09的編程電纜,編程軟件是8.52的,不知道怎么把程序寫進PLC,請熱心人介紹稍微詳細一點,俺新手,驅動程序已經裝好了。端口是com3,就是編程軟件上不知道怎么用。麻煩了啊
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 16:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第3樓dlke2009于2009-06-27 15:54發表的 :
不行啊 ,提示說 ,無法與PLC通信。。。是不是要先接電源,再寫入程序。课覜]接電源

1.Plc通電,並將指撥開關撥到stop位置
2.打開電腦gx-d編程軟件,選擇新建工程,然後再彈出的對話框中選擇Plc系列(fx)cpu類型(fx2n(c))後點ok
3.編輯一段程序,然後按F4轉換
4.點擊工具攔"連線"---"傳送設定"選擇RS232通訊方式並選擇端口和波特率
5.點擊工具攔"連線"---"寫入到PLC",選擇程序加參數點擊執行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+6(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-27 16:29
    圖片:
    還沒完,接上