魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-27 15:43
不同品牌的變頻器的公共點可不可互相連接?現有一條輸送帶,用的是丹佛斯VLT2800系列變頻器,有一臺變頻突然出現故障不能使用,我手頭有一臺三菱S500系列變頻器想替換用,壞的這臺變頻器的頻率控制由別的變頻器提供一電流信號,這就牽扯到不同變頻器的結線問題,不知他們可不可連接?望懂的老師給說說。
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 16:02
這算是 2種風格的   一個是歐洲  而一個是亞洲...

歐洲的 是PNP  亞洲的是NPN  這需要注意...

公共端 也有這樣的區分的...
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com