hsgzp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 374 點
下載積分: 8971 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-09-11
查看hsgzp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-28 15:04
我公司一臺設備使用了6ES7 331-7KF02-0A0B  AI8*12BIT模塊,其中2路使用四線鉑電阻,其它路使用電流,量程卡也做了跳線,模塊屬性中 測量型號選RT測量范圍選PT100,實際溫度在0-100度,但是在人機界面顯示只有0-4度,為了說明問題我把程序截圖也發上來,PIW340 PIW348 為鉑電阻信號PIW760為電流信號,溫度總是在18-21度,都是調用FC105,這是怎么回事,程序編寫有問題嗎?請大俠指教。
附件: 1.rar (22 K) 下載次數:126
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 2.rar (19 K) 下載次數:103
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 3.rar (16 K) 下載次數:102
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯