蝶戀花
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 14:23
公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
zhenqiling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenqiling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-04 16:11
、我遇到過。我自做了一個單片機板。也是控制一個繼電器。變壓器用小了。在繼電器吸下時LED就不顯示 了。是電源問題