今天去檢查一個三相電機的線電流,實測一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
注明:原標示標為額定電流為6.8安
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-02 08:19重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-01 18:34
I=P/U×√3×cosφ(A)
線電流和相電流是指測量電流或實際電流。
線電流是相電流的根號3倍。
在額定電壓、額定輸出功率情況下,普通三相電機的額定電流是指用鉗形表測量的單相的線電流.
實測電機線電流只有4.5安左右,那是因為你測量時的情況非如上情況.輕載時,重載時實測電流肯定是不同的啊!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚