huahudie110
睿智果斷,動靜不凡。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1179 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-05
最后登錄: 2024-07-04
查看huahudie110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-03 00:21
圖片:
下圖的程式我編寫完,在工具欄變換了一下,寫入plc,再進行監視狀態,出現以下畫面,然后我給X000通電,Y001怎么不動作啊,把編程線拿下,給X000通電,PLC上Y1的指示燈也不亮啊。總起來說怎么把程式導入PLC。空埜魑焕蠋煾的軒蛶臀,小弟我不勝感激,在此謝過!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 08:52
李寧,一切皆有可能!

首先要確定您確實將程序寫進去了,其次要確認程序確實正在執行,再次確認各條件確實導通。

為了精準定位您的問題所在,還是詳細描述您的整個操作步驟為好。