yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-03 14:40
各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 15:40
你提出來的問題有點問題!你的供電系統是三相220V?或者你不是在中國?1.先不談供電系統就說安全保護,正常情況下接零保護已足夠了.何必非要用漏電斷路器?2.你的系統中單相電流約800A,怎么選你應該清楚了.另你這系統應是"Y"型接法,中心點接零.電爐和烘干爐(箱),涂裝線用的比較多.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚