樓主  發表于: 2009-07-05 10:47
施耐德ATV28變頻器故障代碼顯示:OCF。注:之前一直在用,排除外部故障;參數設置項,如:斜坡減速時間已在原來的設置時間上增加了5 到10秒,問題得不到解決。所以應該與參數無關。估計是變頻器內部硬件故障,請問應如何解決?
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 18:40
OCF故障代碼,有以下三種情形
1、斜坡過短,檢查設定。
2、慣性或負載過高,檢查電動機和變頻器的匹配。
3、機械鎖定,檢查機械的狀態。