tqtdnmfk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 206 點
下載積分: 648 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-04-11
最后登錄: 2013-11-05
查看tqtdnmfk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-05 23:12
我公司紙板生產線上有兩臺變頻器:一臺是富士通的,另一臺是施耐德ATV38,分別用來控制兩臺電動機,通過電動機帶動變速箱,再由變速箱分別帶動復合機和棉織帶;之前傳動比是一致的,最近出了問題,前后出現了5米左右的誤差,從而導至堵紙現象,請問有沒有好的辦法解決這一問題?(注:這排除硬件故障,因此我希望能得到有關參數設置方面的知識)
謝謝!
大自然
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看大自然的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-09 09:21
聽我的查變速器。
大自然
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看大自然的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-09 09:22
查變速器