[post]收集到的電流測算口訣 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。 穿管、溫度八、九折,裸線加一半。銅線升級算。 口訣中的阿拉伯數字與倍數的排列關系如下: 對于1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。 對于16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。 對于35、50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。 對于70、95mm2 的導線可將其截面積數乘以2.5倍。 對于120、150、185mm2的導線可將其截面積數乘以2倍。 [/post] |
|
---|---|---|
|