tkangxing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2008-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看tkangxing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-07 11:57
我公司有臺三菱伺服驅動器型號MR-J2S-100A,故障代碼為AL-37=參數異常,
在每次重輸入參數后,可以不關掉電源下能正常開機,如果關掉電源24小時后,在開機顯示故障--參數異常,怎樣才能保持參數不變(好象驅動器里面沒有電池保持的呀)
請大家給指教了,謝謝
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 12:50
程序丟失的原因一個是電池問題,如果沒有電池,那就是驅動器本身出了問題,因為驅動器的程序保持有些部分是靠驅動器本身電路的電容來保持的,如果電容充放電不行,沒有儲電能力了,那么在通電設置參數后驅動器本身的外部供電電路給電容提供了持續電源,所以驅動器能正常運行,一旦斷電以后,電容也沒電了,所以程序又丟失報故障了,所以在沒有電池的情況下,要解決這個問題就只能維修了,結論不一定正確,只做參考····
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937