tkangxing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2008-06-10
最后登錄: 2023-06-09
查看tkangxing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-07 11:57
我公司有臺三菱伺服驅動器型號MR-J2S-100A,故障代碼為AL-37=參數異常,
在每次重輸入參數后,可以不關掉電源下能正常開機,如果關掉電源24小時后,在開機顯示故障--參數異常,怎樣才能保持參數不變(好象驅動器里面沒有電池保持的呀)
請大家給指教了,謝謝
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 10:54
可以不用電池,加電池的目的是為了ABS.
目前可能由于干擾導致參數變化,可試試每次改完后,將修改許可改回初始值(不可修改)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 熱心助人,加分表揚