hengdaoxiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengdaoxiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-07 16:55
三菱FX2N 48MR,準備和計算機進行通訊。買了個232BD模塊。現在232BD和計算機上的串口接線,我看到資料上有不同說法,請問哪種是對的。
第一種說法:
                      232BD                                     計算機串口
                                            RD (2)-------------------------------- 5
                                            SG  (5)-------------------------------- 3
                                            SD (3)  -------------------------------- 2
第二種說法:
                     232BD                                       計算機串口
                   RD(2)      ---------------------------         2
                                      SD(3)     ----------------------------------3                                                
                                      ER(4)--------------------------------------4
                                      SG(5)--------------------------------------5
                                      DR(6)  -----------------------------------6                              
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 17:30
2-------------3
3-------------2
5-------------5
6---|---------4
8---|
4-------|-----6
            |-----8
6和8腳是連在一起的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚