tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-08 16:11
錯誤代號列表[錯誤代號6402]
適用機型         FX系列PLC
=====================================================================================
錯誤代號(D8064)        6402
錯誤信息            參數錯誤
LED狀態(RUN)             OFF
LED狀態(PROG.E)         閃爍
PLC運行狀態            STOP
診斷時間            當改變程序時(STOP).
                    當傳送程序時(STOP).

電源接通.
                    電源接通時初始化STOP至RUN的設置.
錯誤現象及原因

內存容量設置錯誤

解決方法

停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據.
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 17:27
已經清除了,該方法不行
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-09 10:05
更改PLC參數設置后,再上電又恢復原來的數據,不知原因到底出在哪里?另外的一臺修改參數后已經恢復正常
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-09 10:32
怎樣格式化,能講一下詳細的操作方法嗎
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-09 18:34
沒有格式化PLC的內存這一欄,請問你用的什麼軟件,只有清除PLC內存
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-10 12:30
顯示的是顏色是灰色的,不可以操作,應該在什麼情況下操作,請講詳細步驟,謝謝
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-13 12:12
已經修好,該PLC在廠里的電腦上不能恢復,回家后在我的電腦上恢復后可以正常使用,具體的原因我還不清楚.謝謝各位老師的指點
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-07-14 08:20
都是直接的電源線和編程電纜,故障原因我至今也沒有想明白,后來在兩臺電腦上都能使用.參數問題,其中一個PLC在廠里的電腦上就是不能恢復默認值,一上電又變回去了
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-07-22 12:10
要把電池拿掉,為什麼???????