xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 265 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-11-12
查看xxr的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2009-07-12 10:45
我做一套伺服位置停止的系統,是設定電機軸轉一圈,停一次,但好像總是覺得電機軸反應慢一拍(跟理論速度相比),電子齒輪比也調整過,我的問題是想問大家,三菱伺服的定位置停止有無加減速度調整這一項的(我知道是速度控制有加減速調整),
另我用伺服調試軟件定位運行調試就有加減速時間常數調整這一項,所以倍感迷惑,煩請大家指教,謝謝
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-07-14 09:46
圖片:
你用的是J2SA 還是J2sB  可以在Qd75手冊里面找到加減速調整這一項 ,試試看!