yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1972(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-01-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-12 17:22
請教各位:
  有一運輸線,有三個電機傳動即A、B、C,由于輥徑及傳動比齒輪比不同,線速度顯然不一致,在50HZ時,A電機線速度為:24。52米/分鐘,B電機線速度為:24。98米/分鐘,
C電機線速度為:24。99米/分鐘,現在要求三段線速度相同,我想在沒有任何速度反饋的情況下,只調節三個變頻器的參數,能否實現線速度同步?主要改變哪幾個參數?
一笑而過
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-13 15:42
有的變頻器有輸入信號比例設置可以改變輸入信號的大小,這個比太最大頻率效果要好點;灸軐崿F(xiàn)速度一致
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-14 10:20
    從你給出的速度看出你對速度的要求還是很高的,如果用開環控制可能效果不是很好,如果負載時變化的,我很懷疑三菱E的能否達到要求。三個電機的速度一定要可以單獨調節,不然到時很麻煩。最好用plc控制,電位器不是很穩定肯定會有一點波動。
    好好學習,天天向上!