zjb868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 181 點
下載積分: 612 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-12-28
最后登錄: 2012-06-04
查看zjb868的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-16 16:21
FX2N-2AD模塊,選擇使用一通道,4-20mA—1.6Mpa壓力變送器,我選擇的系數是25,因為在維綸觸摸屏上設置了2位小數,連接上壓力變送器后D60無數值顯示,從模塊上拆除變送器后數值從0到0.06變化,請教諸位指點本人錯在哪里,在此感謝大家了。
[ 此帖被zjb868在2009-07-23 18:21重新編輯 ]
描述:FX2N-2AD
附件: FX2N-2AD.rar (10 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 10:37
2AD出廠是按電壓標定的,按電流標定后才好使用.
我是用2DA作為調試源把2AD標定為400-4000點對應4-20mA
如果數值為0,說明傳感器斷線.
不懈努力,一切皆有可能 ...