本人新開發一臺設備,有6個負壓檢測位,在每個工位負壓檢測時設一個負壓下限,達到負壓值的是合格品,低于設定負壓的為不合格,需用機械手取出。     本人想問的是:我想用6個數字式負壓開關分別檢測,可不可以將數字式負壓開關上顯示的數據統一顯在觸摸屏上呀?      有了解的幫我一下,因本人是從事機械設計的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-17 09:04
關鍵是要看您的開關是否能與PLC或屏通訊了。
如果您不確定請提供相關資料~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-17 09:37
剛查閱了它的資料。如果是模擬量輸出的,可以在PLC上加模擬量模塊讀入數值后在觸摸屏上顯示出來。


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-17 11:39
應該說帶模擬量的都可以。