直流數字調速系統進線端的功率因素只有0.3

有2%的進線電抗器

專用變壓器距離50米

請教什么原因
dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 253 點
下載積分: 477 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-07-19
查看dpc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-18 10:43
你還是把這個系統的參數詳細寫出來讓大家才好分析吧
2樓  發表于: 2009-08-03 22:21
你那變壓器初級、次級電壓是多少?實測電樞電流、電壓和勵磁電流是多少?勵磁電流沒沒達到額定?
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……