引用引用第2樓回憶依然最美于2009-07-19 21:33發表的 :樓主是否將變頻器調整為自動啟動狀態,Danfoss變頻器上電或故障復位后必須按Auto ON鍵(自動啟動模式),VLT2900的好像是上電不需要按此鍵,但是出現故障,復位后必須這樣做。以上如果正常的話就檢查一下端子接線是否接觸良好,檢測一下輸入端子是否有輸入信號,這些問題都排除后還是不能解決問題的話,樓主可以將變頻器進行三鍵組合初始化,然后重新設置參數,還是不能解決的話那么可以斷定是變頻器故障。以上~
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號