菜鳥888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 524 點
下載積分: 12580 分
在線時間: 1096(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-11-12
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-19 21:03
各位工控高手:
        本人有一工程用到變頻器矢量轉矩控制,選用A740變頻器+A7NC(CC-LINK)+A7AP.
請問當控制方式切換到轉矩模式時,給定到變頻器的轉矩量如何定義(通過A7NC)
如: 暫定給定暫存器為D100
  速度時  MOV K1000 D100      是指10.00Hz
轉矩時   MOV K1020 D100     是指馬達額定轉矩的20%
以上是否正確.盼高手回復.
             謝謝
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 11:26
多看看A7NC說明書,說明書上有例子的