我手頭的plc型號是FX2N-64MR-001
現有個關于電源的問題請教

請問是將220V的交流電直接連接到LN接線端呢?

如果火線零線接反了會怎樣?
[ 此帖被qinshaohua在2009-07-20 13:53重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍?/div>
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 10:58
交流的,沒有問題,只要有220V的電位差就OK了.
qinshengyue
是我,別開槍?/div>
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-20 16:09
我補充一點工作中很普通的一點情況,樓主就更明白了。
比方說,做個小實驗的時候,你手頭有一根一頭帶插頭的2芯電纜,基本上不就是往插座里一插,另一頭往PLC電源接點上一接就OK了。沒有誰在有插頭的那一端還考慮一下:我是否插反了?
(這樣無形當中是不是就隨機出現了你的供電L,N和PLC接點中L,N不一致的狀況了呢)