張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-21 19:50
本人覺得這個不是步進圖!但是如果仿真是強制接通M4為什么又可以從上而下一步一步運行呢?還有為什么時間繼電器為什么會周期性的接通呢;請大家幫我解答一?/div>
附件: 利用s做順控.rar (12 K) 下載次數:47
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-21 21:55
    將原程序用圖形貼出:




    STL S100等,表示STL接點,這是在編程軟件GX中的表示方式,F(xiàn)XGP中有區別。
    運行程序,若M4接通,則S100接通,其STL接點接通(第0步所在的行,簡稱0行),Y0接通,T0開始計時;
    當T0計時時間到,S20接通,其STL接點接通,Y1接通、Y0斷開,T1開始計時;
    T1計時到,S21置位接通,其21行STL接點接通,Y2通、Y1斷;T2計時到,S100接通,重復前一個循環。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(張榮熙)
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-22 16:49
    謝謝樓主加分。
      
        我請問一下,你手上有FXGP編程軟件嗎?如果有,就可以編出“編程手冊”上的形式。
        如果是2樓所示梯形圖,可以把STL S100看成是一個接點(STL接點);這樣,Y0是接在STL接點后的,而不是直接接在母線上。而T0接的M8000也是可以去掉的,這時需用一豎線連至Y0的橫線上,而不能直接連于“母線”(語法問題);或者從語句表中修改,再轉換為梯形圖。
        T0與Y0,都由OUT指令驅動,當狀態轉換后,例如從S100接通,轉為S20接通,至下一個掃描周期,Y0、T0的執行條件斷開(即STL S100斷開),使Y0、T0復位——因為T0計時到,就可置位S20,而發生狀態轉換。
        狀態與狀態之間,例如S100與S20之間,第6步的T0常開接點,就是轉移條件,所以T0接通就會發生轉移。
      
        在S100接通時,S20、S21都是斷開的,即STL S20、STL S21接點都是斷開的,這時其后的程序塊不執行;因此雖然此時第14步、第23步的M8000是接通的,但由于STL S20、STL S21斷開,故T1、T2的執行條件不通、因此不會計時。
      
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(張榮熙)
    3樓  發表于: 2009-07-23 09:02
        若把STL S100看成接點,則Y0沒有直接接在母線上;
       T0的接法,只是梯形圖形式上的區別,與Y0接法效果上是一樣的(對于一些要求,如果只是應用,可遵守就行了,暫不深究;若是開發PLC產品,則例外);
       可以認為,STL接點后,若無RET指令、或者STL指令,其均是接在STL接點之后的。
    我把程序用FXGP形式表達,附圖于后,供參考。


       在第28句之前,采用了7樓的程序;之后,采用原來的程序。
       雖然在實際應用中,一般不這樣編程(7樓梯形圖);但為便于理解而想到這點,是相當不錯的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(張榮熙)
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會