yangsf2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangsf2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-24 14:53
FB41可實現(如加熱)逆動作PID,那如果要實現(如冷卻)正動作PID,即當SV<PV,是否還用FB41?具體怎么弄?
yangsf2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangsf2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-24 15:14
知道答案了,在網上查到了,原來是通過GAIN引腳,取正是逆動作,取負是正動作~