請教大師!我是一個剛學西門子S-200PLC的,有一個CPU為224的PLC里面有如下4句不好理解:
LD      SM0.0
BIR     IB0  .  VB4350
             \
             \
             \
LD       V4030.0
BIW     16#0     QB1

望賜教這四句的詳細含義,謝謝。!

我不明之處還有:IB0是指(  I0.0--I0.7  )嗎?但原程序只是I0.0--I0.4未直接使用; I0.5---I0.7都已單獨使用了.

VB4350 是指  VB4350.0---VB4350.7嗎?但是我從“交叉引用”里看VB4350只在此網絡中使用過一次;其他任何地方都沒有;
VB4350.0---VB4350.7也沒有出現過;怎么回事?

QB1是指Q0.0--Q0.7嗎?但Q0.5--Q0.7都已經單獨使用了?
此程序是用在高速脈沖輸出PLS部分
          望大師千萬賜教。!我的郵箱是DONGZEGONGSI@163.COM  再次感謝 !!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 22:04
BIR和BIW是立即讀和立即寫指令。
效果就是將IB0的狀態讀入VB4350;當V4030.0為ON時將Q1.0~Q1.7復位為全部OFF 。