sengun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sengun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-17 19:52
看來很多朋友對keyence的PLC還是有熟悉的,所以我放出本人寫的KEYENCE KV1000 CPU
的中斷功能應用。因為keyence KV1000CPU本身的缺陷造成SFT指令不能寫入中斷指令內。當
中斷數量超過2個以上時,且中斷間隔很小的情況下。必須在外部SFT數據移位后,對已經置位
的輔助繼電器要復位的話需要延時1ms,程序內寫明了。另外由于KEYENCE的BMOV指令比
三菱BMOV功能差很遠,必須使用PMOV來執行(這些技巧本人在現場調試時得出,KEYENCE
技術支持也搞不定的哈哈)。
附件: 改7-10.rar (16 K) 下載次數:232
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
btyouxia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看btyouxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 22:30
基恩士號稱我是中國第一個用KV5000 的人,26軸伺服調試完成。多謝樓主分享。