automation
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看automation的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-26 01:20
本人用三菱的QD75P4定位模塊作定位,輸出模式設置為脈沖數+方向信號的模式,在PUSLE  F端輸出上拉了一個5V的直流電壓,在PUSLE  R端上拉一個5V的電壓。用示波器測量,脈沖數輸出(PUSLE  F端)輸出正常,只是波形質量有點差,但不是很嚴重;但是方向信號輸出(PUSLE  F端)的輸出還不夠一伏,毫伏級的電壓輸出,本人懷疑方向信號根本沒有輸出!
現在我想在這里問一下各位同行,各位老師:
                                      依據你們的經驗,我碰到的這樣的情況,是什么原因造成的呢?

                                      是不是我用QD75——QP configerater 配置的參數不對嗎?

                                       有什么建議或者解決的辦法不?

                                       你們有沒有QD75P的例子呢,方便給我參考一下嘛?Email:645098525@qq.com
懇請賜教!

謝謝!

2009、8、1更新:本人跟上海三菱公司技術部門的人聯系過了,他們技術部和維修部的結論都是很一致:硬件壞了。歇菜啦!。
[ 此帖被automation在2009-08-01 00:35重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 09:00