yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-26 22:48
請教各位:
  由于粗心大意,在設計過程中將變頻器功率2.2KW用在了3.7KW電機上了,電機主要是輥簡傳動,令人遺憾的是在調試過程中才發現,如果老板知道了肯定罵死人,請問用2.2KW變頻器功率能用在了3.7KW電機上嗎?
一笑而過
wuwenjing55
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuwenjing55的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-26 23:33
主要還是要靠電機是否全負荷運轉了,一般設計的時候電機也都會考慮余量的。還有正常工況和運行情況了,變頻器有超載的能力,大概150%有60s,220%有2s左右。
wuwenjing55
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuwenjing55的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-27 00:23
誤區、變頻器的容量選擇以電動機額定功率為依據

    相對于電動機來說,變頻調速器的價格較貴,因此在保證安全可靠運行的前提下,合理地降低變頻調速器的容量就顯得十分有意義。

    變頻調速器的功率指的是它適用的4極交流異步電動機的功率。

    由于同容量電動機,其極數不同,電動機額定電流不同。隨著電動機極數的增多,電動機額定電流增大。變頻調速器的容量選擇不能以電動機額定功率為依據。同時,對于原來未采用變頻器的改造項目,變頻調速器的容量選擇也不能以電動機額定電流為依據。這是因為,電動機的容量選擇要考慮最大負荷、富裕系數、電動機規格等因素,往往富裕量較大,工業用電動機常常在50%~60%額定負荷下運行。若以電動機額定電流為依據來選擇變頻調速器的容量,留有富裕量太大,造成經濟上的浪費,而可靠性并沒有因此得到提高。