剛考完技師,其中一道題是這樣的,要求在輸入信號斷開后延時19秒后再斷開輸出,很多同學都作錯了.歡迎高手指教
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-01 13:46
圖片:
我有一個簡單的請看圖
當M32導通時,Y34輸出
當M32斷開時,Y34自保,同時驅動T112,
T112延時后,Y34停止輸出。
編程有很多種法子,貼出來,大家共同學習,
不一定最好,但貴在參與,在論談里共同成長是關鍵。