樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 1313 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-06-06
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 20:41
如果你實在不能去掉漏電開關,就試試下面的方法:
1.在變頻器的電源接入側串接大功率的Noise filter
2.把變頻器的接地線去掉
試試看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚