電氣新手
級別: *
|
作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點. |
---|---|
|
電氣新手
級別: *
|
沒辦法,人家變壓器房的漏電保護裝置不讓咱碰.還說你的變頻器不合格.又解釋不清真叫人難受. |
---|---|
|
電氣新手
級別: *
|
多謝各位了,我們最后實在沒辦法,從漏電保護器前面又單獨走了一個線路,這才把問題解決了,不過以后還會出現這種情況.期待以后能有解決的好辦法. |
---|---|