電氣新手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電氣新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-06 17:56
如果一定要用漏電開關,請選用感度電流200MA以上,動作時間0.1秒以上,以防高頻誤動作