電氣新手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電氣新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-21 10:48
漏電器別取,出了事負不了責。用電感串接在變頻器進線中,沒有電感就用導線繞,可以平波;蛘咦冾l器后設備不用接地保護,全用接零保護,不能用重復接零,就是變壓器到該設備線路的零線不能再次接地試下。漏電嘛,不外乎流出流入電流不平衡所致,人為達到平衡也可以。