電氣新手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電氣新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-30 18:03
這樣的問題我遇見很多,大多都是國產變頻器在特別低的頻率下運行才會這樣,樓主你可以不要接地線也許能解決你的問題,實在不行就把漏電開關脫扣線圈剪掉,當然這樣做有點不妥,沒辦法啊,除非換個好點質量的變頻器了.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚