            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83577 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-24
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-05 15:58
一般不接漏電開關,只接過流或過載保護開關就可以了!