樓主  發(fā)表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
yang888
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang888的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-08-01 10:40
在設備中用變頻器,變頻器就要接地不然就會漏電,你的水泵絕緣有問題50多兆在變頻器是不行,要1000以上才可以,不是變頻器的問題是水泵有問題。