薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2。
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 21:45
那最多只是和相線一樣大啊,為什么零線要比相線大呢?
薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-28 23:30
好象是為了諧波電流
薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-28 23:37
網上找的最滿意答案 、壑行跃過熱:在中性點直接接地的三相四線式供電系統中,當負荷產生3N次諧波電流時,中性線上將流過各相3N次諧波電流的和。如當時三相負荷不平衡時,中性線上流經的電流會更大。最近研究實驗發現中性線電流會可能大于任何一相的相電流。造成中性線導線發熱過高,增加了線路損耗,甚至會燒斷導線。
  現行的解決措施是增大三相四線式供電系統中中性線的導線截面積,最低要求要使用與相線等截面的導線。國際電工委員會(IEC)曾提議中性線導線的截面應為相線導線截面的200%。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚