樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
zq11111
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-12-20
查看zq11111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-03 22:13
引用
引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的  :
這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等;蛟S人家有另外的考慮,我就看不懂了。

正確,碰到過這樣的事情,用電流表一組一組試的。