引用
引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的 :
這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等;蛟S人家有另外的考慮,我就看不懂了。
如果像這么說,就不會有那么多電氣線路起火,而引發的火災事故了,宿舍里電腦,空調,日光燈,節能燈會產生大量的三次諧波,由于三次諧波為零序諧波,會在中性線(零線)上進行迭加,中性線(零線)上的諧波電流是三相中三次諧波電流的代數和,將會引起中性線(零線)超載的風險(一般中性線(零線)的電流會達到相線的2倍左右)
這就是為什么會選大一點線徑,不要以為供電局的那些個設計師,都是吃干飯的