薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2。
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 846 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-01-20
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 10:10
這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等;蛟S人家有另外的考慮,我就看不懂了。
同意
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚