plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-31 12:55
單位里用的三菱的Q系列的PLC    帶有子程序  共四萬步不到一點程序
奇怪的是每個子程序里都有M0線圈輸出 包括主程序 多達21個M0輸出線圈  然后又在不同的子程序里出現M0常開點與常閉點的串聯后輸出到B0   B1   B2   。。。。。。。。不明白為什么要采用雙線圈這種錯誤的編程方法   程序還是正常的工作
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-31 23:20
這只是程序的需要,在不同的子程序或狀態轉移程序中可多次重復使用.
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。