樓主  發表于: 2009-08-01 11:46
前段時間改造一臺進口設備,原系統PLC是西門子,系統采樣輸入I/0 是PNP輸入,
本人手上正好有一臺FX1N-24MR PLC , 本來三菱PLC只支持NPN輸入,但將原系統改
改成NPN信號需要改動太大了,無耐本人想了個方法在PLC改接法,達到了PNP輸入的目的.
能用得上的朋友回貼個吧.
附件: NPN 及PNP接法.rar (14 K) 下載次數:1123
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 優秀文章
    weilinyi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 4329 點
    下載積分: 3223 分
    在線時間: 545(小時)
    注冊時間: 2009-11-21
    最后登錄: 2018-08-27
    查看weilinyi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-12-06 21:36
    如是PNP輸入開關加一個下拉電阻既安全,又無風險。
    [ 此帖被weilinyi在2009-12-06 22:13重新編輯 ]
    weilinyi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 4329 點
    下載積分: 3223 分
    在線時間: 545(小時)
    注冊時間: 2009-11-21
    最后登錄: 2018-08-27
    查看weilinyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-12-06 21:51
    報歉上回復是下拉電阻
    PLC如是匯點入,PNP輸入開關加一個下拉電阻;PLC如是源輸入,NPN輸入開關加一個上拉電阻既安全,又無風險。