樓主  發表于: 2009-08-01 11:46
前段時間改造一臺進口設備,原系統PLC是西門子,系統采樣輸入I/0 是PNP輸入,
本人手上正好有一臺FX1N-24MR PLC , 本來三菱PLC只支持NPN輸入,但將原系統改
改成NPN信號需要改動太大了,無耐本人想了個方法在PLC改接法,達到了PNP輸入的目的.
能用得上的朋友回貼個吧.
附件: NPN 及PNP接法.rar (14 K) 下載次數:1123
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 優秀文章
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1079 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-03-20 10:37
    很基礎的一個問題 如果是三菱 1S 1N 2N的話只要把PLC內部24V電源去掉,接個外面部電源就可以   如果是3U本身就是分開的,可以接漏型也可以接源型
    與樓主所說的是一個道理
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1079 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-20 10:42
    引用
    引用第51樓魯文軍于2010-03-19 12:30發表的  :
    p-與24+相接為什么不短路呢?