我們正在做250kw空壓機變頻改造 最低頻率應定為多少  用過的同志請說一下。
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 211 點
下載積分: 727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-09-03
查看duantao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 09:39
看電機的冷卻情況了,低頻冷卻不好,你可以從30HZ一點一點往下調的試。這個看現場的情況而定。以電機冷卻不受影響為前提。而且你不要設變頻器睡眠,這樣喚醒后電機可能會出現帶載無法啟動。